расстояние Г3 от здания
Yurik906Дата: Среда, 22.09.2021, 12:46 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые,

Подскажите. Промплощадка. Предполагается подключение нового газопровода Г3 (до соседского участка) к существующему. Место подключения газопровод на длинной стороне фасада. Далее Г3 по фасаду на кронштейнах и далее по территории до нового потребителя. Хочется перейти с фасада на подземный газопровод. НО, расстояние по СП 7м (либо стесненка 3,5м). Возможно ли опустится на углу здания и перпендикулярно идти подземкой. Вариант отступать на 3,5м не хочется рассматривать.
Прикрепления: 0355489.jpg (110.6 Kb)
 
 
gasparДата: Среда, 22.09.2021, 14:43 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Указанные расстояния (3,5 и  7 метров) от подземных газопроводов в параллельном следовании от здания . В данном случае спокойно опускайтесь  и идите подземно

PS
А с чего вы взяли что стесненка 50%?. Если у вас пучинистый грунт (особые грунтовые условия) - то принимается 25%.
 
 
Yurik906Дата: Среда, 22.09.2021, 15:00 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, gaspar, за оперативность.
Я тоже так считал, что расстояния при параллельной прокладке, постараюсь в этом и эксперта убедить, может где то в нормах есть именно указания что параллельно?

п.с. про "стесненку" спасибо, не подумал что пучинистость это особые природные условия....

разной пучинистости грунты , тоже будут "особыми природными условиями"?
 


gasparДата: Среда, 22.09.2021, 15:30 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата Yurik906 ()
разной пучинистости грунты , тоже будут "особыми природными условиями"?
Безусловно
 
 