gasparДата: Суббота, 22.04.2023, 23:10 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Вопрос: возможно ли вывести стояк газопровода высокого давления у фундамента дымовой трубы, как на рисунке, т.е подойти к нему перпендикулярно?Прикрепления: 1217641.jpg (39.1 Kb)
Вам известна конструкция фундамента? Вполне возможно нижняя часть может иметь уширение. Тогда прямо у дымовой трубы вывести не есть хорошо. 
Цитата zorik2 ()
Подошли, а дальше как? Надо ставить отдельностоящую шкафную или котлы работают на высоком давлении?
 Присоединяюсь. Не все неизвестные раскрыты.
Прикрепления: 8427943.jpg (36.0 Kb)
 
 
GazRustДата: Понедельник, 24.04.2023, 12:55 | Сообщение # 17
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 81
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Высокое до 0.6, дальше на опоре и в гру в котельной, фундамент без расширения. К сожалению, план дать нк могу, ругают
 
 
gasparДата: Понедельник, 24.04.2023, 12:56 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а что мешает подойти к котельной непосредственно в грунте?

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.04.2023, 12:57
 


GazRustДата: Понедельник, 24.04.2023, 13:15 | Сообщение # 19
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 81
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Со трех сторон котельной различные сооружения с фундаментом, тп, насосная, подземный резервуар, сейсмичность 7 баллов, поэтому сократить можно только 75% но даже этого не хватает. Есть место только как на рисунке, либо надземно, на опорах
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 24.04.2023, 17:11 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
либо надземно, на опорах
Лучше всего надземно, все равно от трубы надо было идти надземно.
 
 