dewДата: Понедельник, 17.08.2020, 23:56 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ребята помогите разобраться, в ДБН В.2.5-20:2018 п.9.49  есть такая фраза-
"Установку сигнализаторов следует осуществлять в каждом ОТДЕЛЬНОМ (ИЗОЛИРОВАННОМ одно от другого) помещении подвала, техподполья или 1-го этажа."
Так как этот пункт относиться к жилым зданиям, а здания сейчас строят с огромным паркингом в котором много всяких кладовок, тех помещений и тд. возникает ситуация при которой Горгаз заставляет ставить во всех этих помещениях сигнализаторы... Я понимаю что это полный бред когда в паркинге будет стоять целая туча этих сигнализаторов, всегда ставили только на вводах инженерных коммуникаций, но железного аргумента типа ссылки на какой-то документ нету. Понятие изолированного помещения весьма размыта.... Лично я склонен думать, что изолированное помещение это то помещение которое имеет отдельный выход на улицу. Или другая версия что все это относится к сниженному газу, и кто-то случайно сделал абзац в ДБН-не.
В общем помогите пожалуйста...
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.08.2020, 07:22 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Изолированное помещение   (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона № 417),        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#Text
 Вопрос, а зачем по паркингу тянуть газопровод, для каких целей?
 
 
dewДата: Вторник, 18.08.2020, 08:07 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подземный газопровод проходит рядом с паркингом, (вдоль него). а В (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона № 417) сказано, что такое нежилое помещение, но мне нужно конкретно определение- изолированного помещения.
 


zorik2Дата: Вторник, 18.08.2020, 09:23 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
3) нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

Добавлено (18.08.2020, 10:20)
---------------------------------------------

Цитата dew ()
Подземный газопровод проходит рядом с паркингом, (вдоль него)

Это защита от проникновения газа, через вводы. Есть с этой стороны ввод инженерных коммуникаций? Если есть считайте , что не повезло. Если нет можно побороться (как он может проникнуть в подвал, тех. подполье, цокольные помещения).
 
 
dewДата: Вторник, 18.08.2020, 10:26 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да конечно есть вводы мы и ставим там сигнализаторы, а вот Горгаз докопались что во всех отдельных помещениях нужно ставить согласно пункта (см выше)
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.08.2020, 10:57 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если эти помещения имеют вход из помещения подвала, тех. подполья и т.д., то надо ставить как требует ДБН В.2.5-20:2018 п.9.49
 