Вторник, 07.05.2024, 01:12
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Биокоррозия (ГОСТ 9.602-2005)
Биокоррозия
gasparДата: Воскресенье, 11.04.2010, 11:51 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Часто на форумах выкладывают примеры проектов, в том числе по применению стальных труб. Но ни разу не встречал, чтобы в разделе "Защита от коррозии" и в геологических данных присутствовали сведения по наличию/отсутствию биокоррозии (включены в ГОСТ 9.602-2005). Неужели никто (эксперты и инспектора РТН) не требует этого? Да и сведений по наличию/отсутствию блуждающих токов тоже чатенько игнорируются товарищами проектантами и не указываются....

Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 11.04.2010, 11:51
 
 
proekt-gazДата: Воскресенье, 11.04.2010, 12:08 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Ну и слава богу. Просто сейчас хоть и медленно, но уходят от проектирования подземных стальных г/п.
 
 
jproektДата: Воскресенье, 11.04.2010, 18:43 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (gaspar)
сведения по наличию/отсутствию биокоррозии (включены в ГОСТ 9.602-2005). Неужели никто (эксперты и инспектора РТН) не требует этого? Да и сведений по наличию/отсутствию блуждающих токов тоже частенько игнорируются товарищами проектантами и не указываются
-данные сведения должен предоставлять заказчик, а как правило заказчики даже толком ТЗ на проектирование составить не могут с указанием основных требований к газификации, что уж говорить про пробы на биокоррозию для них это из ряда фантастики cool
 


gasparДата: Понедельник, 12.04.2010, 08:36 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (jproekt)
данные сведения должен предоставлять заказчик

Но ведь проектировщик в праве не принимать исходные данные от заказчика, которые выполнены не в полном объеме или требовать дополнений. Я же в большинстве случаев заказываю геологию включая её в стоимость проекта, так как заказчики сами говорят, что "не бум-бум, лучше закажите сами". А по отсутствию данных по биокоррозии делали замечания эксперты и РТН.
PS: С другой стороны , уже сотни лет жили без определения биокоррозии. Газопроводы лежат и служат...Но видимо , где-то "проели" smile трубу
 
 
jproektДата: Понедельник, 12.04.2010, 09:00 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (gaspar)
Но ведь проектировщик в праве не принимать исходные данные от заказчика, которые выполнены не в полном объеме или требовать дополнений.
То-то и оно,что заказчик "не бум-бум", частенько с утюгом и паяльником приходится просить исходные данные, а от проекта не отказаться - кушать то хочется cool
 
 
gasparДата: Понедельник, 12.04.2010, 09:02 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (jproekt)
частенько с утюгом и паяльником приходится просить

Опасный ты человек, дружище biggrin . Я только дубинкой пользуюсь ... biggrin
 


jproektДата: Понедельник, 12.04.2010, 09:08 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дубинка не помогает - упрямый заказчик сейчас пошел happy
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Биокоррозия (ГОСТ 9.602-2005)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz