Выход цокольного газового ввода "сбоку" здания на углу
alantalДата: Понедельник, 13.08.2018, 17:01 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день
Собрался строить газопровод внутри участка. Проектировщик сделал проект, по проекту цокольный ввод выходит из земли на моем участке максимально близко к границе участка и далее труба идет по стене гаража. Но получается, что горизонтальный участок цокольного ввода проходит под забором и выходит как бы сбоку гаража из-под забора. Забор имеет фундамент толщиной 300мм и глубиной более 1,5м. Получается выход из земли цокольного ввода будет где-то на 0,4-0,5м от внешней части забора.
Сейчас строители ссылаясь на устные возражения инспектора Мособлгаза говорят, что так делать нельзя, что цокольный ввод должен подходить к зданию строго перпендикулярно и надо выносить цокольный ввод наружу участка. Но Мособлгаз в своем проекте  в части ТП (снаружи участка) не предусмотрел этот цокольный ввод, а предусмотрел только трубу на глубине 1,1м до границы участка. И Мособлгаз уже проложили так трубу до моего забора.
По СП 42-103-2002 требуется муфту цокольного ввода размещать не ближе 1м от фундамента. Получается, что мне по-любому надо часть цокольного ввода размещать снаружи участка.
Подскажите, как можно убедить инспектора Мособлгаза и строителей до начала строительства, что как делать можно? Или все-таки они правы и так делать нельзя и надо выносить весь цокольный ввод наружу?

Вот схематично вид сверху:

А вот сбоку:
Прикрепления: 4108110.png (25.0 Kb) · 6012982.png (502.2 Kb)
 
 
alantalДата: Среда, 15.08.2018, 15:14 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Видимо необычная ситуация...
Тогда еще вопрос - а можно подводить цокольный ввод под углом в 30-45 градусов к плоскости стены? Цокльный ввод длинный, расстояния в 1м от муфты соблюсти удастся
как-то так?
Прикрепления: 1418231.png (23.6 Kb)
 
 
gasparДата: Среда, 15.08.2018, 21:57 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата alantal ()
Но Мособлгаз в своем проекте  в части ТП (снаружи участка) не предусмотрел этот цокольный ввод
Цитата alantal ()
возражения инспектора Мособлгаза
То есть одни специалисты Мособлгаза сделали йухню, а другой специалист Мособлгаза не хочет её принимать. Как это по нашему.
Я на месте заказчика бы задал вопрос проектировщикам внеплощадочного газопровода "А как , уважаемые" вы думаете можно подключиться к трубе "ткнутой" в забор? Тут как не крути забор либо разбирать, либо котлован нехилый рыть. Правильнее было со стороны Мособлгаза выдернуть ввод с краном перед забором.
Пункт 5.1.2 СП 62.13330.2012 Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и сооружений, через лоджии и балконы, кроме оговоренных случаев, а также под фундаментами зданий и сооружений.
Что касается второй картинки - то предложенный вариант ещё хуже. 
Если газопровод "до границ" ещё на бумаге - требуйте изменение технических решений, с установкой цокольного ввода без ограждением согласно указанного пункта СП 62.
 


hrol495Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 14:48 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а нельзя выйти из земли ПЕРЕД забором и НАД забором перекинуть воздушку? я понимаю ажурно получится, но зато ниодин забор не пострадает.
 
 
alantalДата: Понедельник, 27.08.2018, 21:50 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем спасибо за отзывы и рекомендации. Решили с газовщиками выходить перед забором - последнее слово осталось за приемщиком). Ну и СП. Лучше сделать так, чем потом проблемы иметь.
Таким образом они будут менять проект, будут переделывать сделанный уже участок до забора (кран близко воткнули), а я за них и за свой счет ставлю цокольный ввод снаружи участка (решил делать так, т.к. так быстрее)
P.S. Заказчик - я.
 
 
Dmitry23Дата: Суббота, 10.06.2023, 09:17 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Подскажите, где именно можно вывести газовый цоколь? Газовая труба подземного заложения низкого давления.
Пообщался с одним подрядчиком, он сказал что цоколь можно вывести только на углу дома и поверху тянуть уже в котельную.
Газовая труба проходит посередине дома, котельная тоже в центре. Фото прилагаю. Заранее спасибо за ответ
 