airat185Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:56 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени соток. Стуация следующая по трассе газопровода: при бурении скважин до разведанной глубины 4.0 - 6.0 м грунтовые воды вскрытыскважинами № 1-6 на глубинах 0.1-3.5 м (абс. отм. 90.72 - 107.53 м). Установившийся уровень
зафиксирован на этих же глубинах. Грунты на участке, согласно, в зоне сезонного промерзания с учетом возможного
образования верховодки и обводненности грунтов, следуют считать: суглинки тугопластичные
(ИГЭ № 2) – среднепучинистые, суглинки мягкопластичные (ИГЭ № 3) – сильнопучинистые. Вопрос следует ли делать баластировку? Заранее Спасибо за ответы.
 
 
barkДата: Понедельник, 07.05.2018, 11:11 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата airat185 ()
№ 1-6 на глубинах 0.1-3.5 м (абс. отм. 90.72 - 107.53 м)
склон или холмистая местность? выбрать трассу, чтобы газопровод был выше УГВ не получается?
Цитата airat185 ()
(ИГЭ № 2) – среднепучинистые
а ИГЭ №1, техногенный? на какой глубине граница ИГЭ №1, №2 и №3? разрез?
 
 
airat185Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:26 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, Это поле. Трассу поменять нет возможности.
Прикрепления: _l.pdf (158.7 Kb)
 


zorik2Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:46 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я в таком случае делал  дренаж при производстве работ, выравнивал дно "песчаной подушкой" , а затем ложил газопровод, зачем балластировка?.

Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 07.05.2018, 11:57
 
 
airat185Дата: Понедельник, 07.05.2018, 12:04 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, Спасибо за участие.
 
 