Пятница, 29.03.2024, 05:25
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » НСПС в 2м от Г3 (контроль стыков)
НСПС в 2м от Г3
alikussДата: Вторник, 17.04.2018, 16:49 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Lipetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите советом!
есть низкое давление ПЭ 100 SDR 11 Ø32 подземка ставлю НСПС в 1м от фундамента,
говорят - 25 не светится, подставляю Зака на доп. расходы, давай 2м от фундамента и все ок.
вся "типа" трасса - 3м подземки (1м ПЭ, 2м сталь).
Может кто просветить, где смотреть ?
 
 
СтарушкаДата: Вторник, 17.04.2018, 18:38 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почему бы не поставить НСПС на уровне земли? точто так, как это показано на рис. 1 б или 1 в в СП 42-103-2003.  Можно применить и готовый цокольный ввод.
 
 
gasparДата: Среда, 18.04.2018, 01:18 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Диаметр DN25 до DN50 на газопроводах действительно не подлежит контролю физическими методами. Потому не вижу разницы - что в 1-метре от фундамента НС будет отстоять, что в двух. Если неn в наличии цокольных вводов с вертикальными НС, оставляйте  1,0 метр от фунламента.
 


alikussДата: Среда, 18.04.2018, 08:29 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Lipetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо Гаспар, натолкнул на мысль - это сп62 табл 14 п11.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » НСПС в 2м от Г3 (контроль стыков)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz