Пятница, 29.03.2024, 17:16
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Электромагнитный клапан отсекатель
Электромагнитный клапан отсекатель
TuTaHuKkДата: Вторник, 10.04.2018, 17:19 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть административное здания 2-х этажное. На первом этаже расположена теплогенераторная где будет установлен котел 24кВт и кухня в другом помещений где будет установлена плита газовая 4-х конфортная.
я поставил электромагнитные клапана в каждом помещений с сигнализатором загазованности в соответственно тоже в каждом помещение.
Заказчик просит поставить один электромагнитный клапан отсекатель снаружи здания перед вводам в теплогенераторную и кухню и к нему уже подключить сигнализатор от кухни и от теплогенераторной.
Мне если честно не очень хочется этого делать по многим причинам, одна из них атмосферные осадки а клапан нужно подключать к электросети как известно, другая причина сильные морозы в характеристиках написано работает например при -150С до +500С но если будет -25 то не известно как себя он будет вести и.т.д.
Прошу совета может есть какие либо нормы запрещающие этого делать?


Сообщение отредактировал TuTaHuKk - Вторник, 10.04.2018, 17:21
 
 
zorik2Дата: Вторник, 10.04.2018, 17:50 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ответ по российским нормам. Проходят в Молдавии?
СП 62.13330.2011* п.7.2; п.7.12    http://docs.cntd.ru/document/1200084535 когда действовал п.7.15 



Сейчас это пункт исключен, т.е. на Ваше усмотрение с обоснованием.
СТО45167708-02-2009 раздел 7  https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/249022/
Клапан КПЭГ   http://mingas.ru/2016/05/elektromagnitnye-klapany-kpeg/
Справочник по проектированию и монтажу систем загазованности
http://www.analitpribor-smolensk.ru/files....sti.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.04.2018, 18:15
 
 
TuTaHuKkДата: Вторник, 10.04.2018, 18:21 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ОК! Конструктивно возможно подключения двух датчиков загазованности к одному электромагнитному клапану ?
В любом случае спасибо за ответ!
Нет! У нас свои нормы  но мне ничего не остается делать как спрашивать на форумах. Других источников нет.
А в наших нормах запрета не нашел.


Сообщение отредактировал TuTaHuKk - Вторник, 10.04.2018, 18:30
 


zorik2Дата: Вторник, 10.04.2018, 19:44 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата TuTaHuKk ()
Конструктивно возможно подключения двух датчиков загазованности к одному электромагнитному клапану ?
Да возможно, смотрите справочник по проектированию и монтажу систем загазованности стр. 7
Можно поставить электромагнитный клапан внутри здания общий на 2 датчика.
Не забудьте поставить бесперебойное питания к клапану, на случай отключения электроэнергии или как то по другому решите эту проблему.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.04.2018, 19:48
 
 
TuTaHuKkДата: Вторник, 10.04.2018, 22:59 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возник еще один вопрос! 
Какая разница тогда между электромагнитным клапанам отсекателям нормально закрытым и между нормально открытым если мы предусматриваем в помещения где устанавливается клапан нормально закрытый источник бесперебойного питания?
 
 
zorik2Дата: Среда, 11.04.2018, 08:06 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Смотрите справочник по проектированию и монтажу систем загазованности стр. 28 - 31.
http://trubamaster.ru/ventili....za.html
Что то Вы переехали из Бельцы в Кишинев.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 11.04.2018, 08:08
 