lola_1978Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:15 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Урюпинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. По проекту необходимо запроектировать полиэтиленовыйгазопровод Г2 длиной около  40м. На ПК0+15,0
газопровод пересекает канальную теплотрассу.  Был запроектирован стальной футляр длиной 5,5м согласно п.5.2.3 СП 62.13330.2011. Но Заказчикпринял решение выполнить прокладку закрытым способом  (методом ННБ).  Но при ННБ нет возможности выполнить
стальной  футляр на ПК0+15,0 на подземном
газопроводе.  Решение в голове только
одно: выполнить прокладку полиэтиленового газопровода  в полиэтиленовомфутляре по всей длине трассы при прокладке методом ННБ, при этом нарушив требованиеп.5.2.3 СП 62.13330.2011. Вопрос: было
ли такое в Вашей практике, и пройдет ли такой проект с отступлением от норм согласование в
газораспределительной организации и экспертизе?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:39 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата lola_1978 ()
Решение в голове толькоодно: выполнить прокладку полиэтиленового газопровода  в полиэтиленовомфутляре по всей длине трассы при прокладке методом ННБ,
СП 62.13330.2011 изм.2 п.5.2.3* В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод рекомендуется прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями рекомендуется предусматривать прокладку газопроводов в футлярах, стойких к температурным воздействиям среды, транспортируемой по трубопроводам тепловых сетей, и в соответствии с СП 124. 13330. 

Это прокладка 40 метров в футляре и заказчик и экспертиза согласны оплатить это удорожание? Что за теплоноситель
 
 
gasparДата: Вторник, 16.01.2018, 10:46 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Была пару раз такая проблема. Последний случай - газопровод высокого давления ф160 ПЭ тянули ННБ под асфальтовым проездом и пересекали каналью (канальную теплотрассу). Вышли из положения таким образом, рассудив так:
1. Глубина канальи теплотрассы - 1,2 метра (низ короба)
2. На каком расстоянии в свету по горизонтали можно располагать ПЭ газопровод 0,6 МПа  от канальи теплотрассы ? - 2 метра
3. Вскрыть асфальт и одеть футляр - не вариант.
4. В итоге, подтвердив расчётами на прочность,  прошли ННБ под теплотрассой без футляра, выдержав от низа короба теплотрассы до верха газопровода почти 3 метра (газопровод в этом месте лежит на 4 метрах)
5. На расстоянии не далее 15 метров от места пересечения с теплотрассой, на её  коробе установили контрольные трубки под ковер.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 16.01.2018, 10:47
 