Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.Имеется ограждение железобетонное на фундаментных стаканах. Можно ли проложить газопровод низкого давления Ду32 по ограждению. Заказчики уже проложили. Теперь я ищу какой-нибудь документ обосновать такую прокладку.
Если газопровод распределительный естественно потребуется экспертиза, а эксперт потребует справку о сейсмостойкости этого забора. Я думаю вряд ли кто-нибудь возьмет на себя такую ответственность в выдаче такой справки. Вообще неблагодарное это дело работать по факту.
Во-первых, чей забор? Во-вторых, есть ли ТУ на этот газопровод. В третьих диаметр г-да не похож на распределительный. В четвертых, разведка в местный горгаз, и технадзор вам скажет, если забор дышит на ладан, то при падении он угробит ваш газопровод. (ведь вы не будете прокладывать г-д на опорах высотой 2,2м на расстоянии1,5Н от онного?) А воще киньте им полиэтилен. если позволют нормы
Заказчики уже проложили... Я балдею.. Дружище, было бы неплохо уточнить длину газопровода, точнее тип опор. По поводу сейсмистойкости - нужно уточнить район строительства. Я в своё время запроектировал , потом построили газопровод ф57мм по железобетонному ограждению (L=350 метров). Уже 6 лет всё работает - никаких проблем.
Хотел выложить фотографии прокладки газопровода по ограждению (из кирпича) с пометкой - "вот видите прокладывают газопровод по ограждению", однако газопровод демонтирован (хотя зимой он был на месте) ограждение покосилось, установлены подпорки что бы совсем не рухнуло.
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 08.04.2010, 14:15
Я бы все равно не рисковал бы, ответственность большая. Обычно проектируешь газопровод по опорам, а потом люди используют опоры для строительства забора. С этим уже ни чего не поделаешь, хотя в проекте предусматривается охранная зона. Но думаю для вводного газопровода к одному жилому дому это не критично можно и по забору.
Добрый день! Планируем с соседом сделать забор между участками (металлические столбы и рабица) В будущем по этому забору хочу провести газопровод Скажите плиз, возможно ли вообще так сделать? и если возможно то, какие должны быть столбы и на каком расстоянии др. от друга , и на какой глубине? rustt