Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проектированием прокладки газопровода в конструкции пола? С 1 июля вступает в силу сп 62, но п. 7.5 нет в списке обязательных по новому постановлению 1521. В СП 42 п.6.10 прокладка в конструкции пола была разрешена, в новом СП62, для меня не ясно про штрабу в стене в нем имеется или в любой конструкции.
 
 
allaregiogazДата: Четверг, 25.06.2015, 15:50 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Был такой вариант
Прикрепления: 7006637.dwg (207.6 Kb)
 
 
desoderДата: Четверг, 25.06.2015, 16:28 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
allaregiogaz, спасибо!
 


zorik2Дата: Четверг, 25.06.2015, 16:58 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Лучший вариант был за монолитить подводящую газовую трубу к печи и навсегда избавиться от проникновение жидкости при мойки полов в канал. Но если выполняется канал, то тогда нужна засыпка песком, что бы не собирался в случае нарушения целостности трубы взрывоопасный объем газа. И нигде не сказано об устройстве вентиляционных отверстий.

СП 62.13330.2011 изм.1  п.7.5 вообще предлагает,только монолитную прокладку (в штрабе она же борозда ГОСТ 21.201-2011 ) и рекомендует выполнять из металлополимерных труб, которые уже защищены от воздействий коррозии. В конструкции пола можно выполнять борозду,но не в конструкции плиты перекрытия.

Вот ссылки СП 42-101-2003 и СП 62.13330-2011



Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.06.2015, 20:20
 
 
desoderДата: Четверг, 25.06.2015, 18:27 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это да но п. 7.5 не включен в список 1521 постановления. На данный момент пока не пропускают металлополимерных трубы и не уверен, что их разрешат к применению после 1 июля.
"обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации" исходя из этого я понимаю, что наоборот нельзя замоноличивать газопровод и имеется ввиду что "штроба"- это выдолбленный канал в полу или стене, закрытый съемной панелью. но я могу и ошибаться.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:34 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата desoder ()
но я могу и ошибаться.
Нельзя в горизонтальном канале прокладывать трубы без его заполнения. Там не будет никакой вентиляции( нет гидростатики), а только возможность попадания воды при мойки полов( это касаемо чертежа представленного allaregiogaz). Вертикальные каналы приставные или выполненные в конструкции стены должны иметь вентиляцию и съемные наружные панели для обслуживания.
Вы можете замонолитеть в полу стальную трубу в весьма усиленной изоляции.

Согласно СП 62.13330.2011 п.7.5 Трубы в штрабе должны быть 
проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению 
штрабы
). Пункт не включен-значить рекомендуемый, так что советую выполнять рекомендации.
Что касаемо вентиляции каналов в п.7.5 это относится к п.7.8 абзац 2
 


seraph1m56rusДата: Вторник, 02.07.2019, 14:20 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что значит монолитно?

Добавлено (02.07.2019, 14:33)
---------------------------------------------
новый гост р 58095.3-2018 п.4.2.4 Прокладку металлополимерных газопроводов предусматривают:
- скрытой в специально устроенных канал (штраба) стен (монолитно или в защитной полимерной гофре, рекомендованной предприятием-изготовителем).
Размер штрабы принимают из условий обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта газопровод. Какая разница от размеров штрабы и какая может быть эксплуатация и ремонт газопровода замоноличенного в стену газопровода. Или я не понимаю слово монолитная прокладка... или. Что за гофра? Ее не монолитят судя по "или", как это вообще должно выглядеть? Подскажите студенту.
PS я так понимаю согласно п. 7.5 СП 62.13330 в пол газопровод прятать в жилых домах не разрешено вообще ни как!

 
 
zorik2Дата: Вторник, 02.07.2019, 16:19 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не понятно зачем студенту это надо, хотя за желание познать передовые методы прокладки внутренних газопроводов, выражаю почтение.

Из зарубежного опыта строительства.  При строительстве в внутрь стены (монолитится) закладывается полимерная гофра желтого цвета(гофрированная труба) и внутрь её,  после отделочных работ, протягивается металлополимерный газопровод. Если несколько потребителей, то делается внутренний шкаф в стене где устанавливается общая запорная арматура и разводятся гофры к каждому потребителю. На выходе  металлополимерного газопровода из стены (типовой узел) устанавливается запорная арматура и далее гибкой подводкой подключается газовый прибор. Есть много тонкостей и нюансов при прокладке металлополимерного газопровода  в гофре.
 
Трубы и гофра.
http://www.henco.be/web....k_1.pdf

В ГОСТ Р 58095.3-2018 всё рассказано, но конечно не помешало бы разработать в дополнение к этому ГОСТу альбом типовых конструкций и узлов.
http://protect.gost.ru/v.aspx?....=224147
 
 
TasyaДата: Пятница, 10.09.2021, 12:59 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, не появился ли у кого опыт монолитной прокладки газопровода из металлополимерных труб? чем она соединяется со стальной?
 