LevaKДата: Вторник, 23.02.2010, 17:55 | Сообщение # 16
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
...Необходимо узнать на какой нормативный документ ссылается согласующая организация.

Я так думаю, ни на что они не ссылаются, просто "Я так хочу". Или "а вдруг мороз будет больше чем в ГОСТ климатология". Но без подогрева не согласовывают проект.
Как мне это знакомо...
 
 
antomologДата: Среда, 24.02.2010, 21:29 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (LevaK)
Я так думаю, ни на что они не ссылаются, просто "Я так хочу". Или "а вдруг мороз будет больше чем в ГОСТ климатология". Но без подогрева не согласовывают проект. Как мне это знакомо...

Именно так все и происходит, Объект находится в Одесской области, а точнее Затока. Может у эксплуатирующей организации и есть веский аргумент требовать шкаф с подогревом, однако никаких нормативных актов с данным требованием я так и не нашел.
 
 
LevaKДата: Четверг, 25.02.2010, 00:44 | Сообщение # 18
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Таких нормативных актов нет. Свяжись с "Альфой" из Тернополя, они делают такие шкафы. И начинку какую закажешь. И пусть греют на здоровье.
У меня в области пробовали ставить с обогревом. Сейчас его не включают, все и так работает. Правда, последнее время кто-то придумал новую фишку - утепленный шкаф (без обогрева). Как совмещать вентиляцию шкафа и утепление - не знаю, но пишу "внутреннюю поверхность шкафа оклеить пенопластом толщиной 3см". Правда, живьем такого шкафа не видел (утепленного).
 


antomologДата: Пятница, 26.02.2010, 10:03 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Утепленный шкаф?! Инетересно, а теплопоступления в нем наверно от газопровода? Оно конечно заманчиво, но как ты сам сказал при наличии вентиляции шкафа навряд ли эффективно
 
 
LevaKДата: Пятница, 26.02.2010, 11:33 | Сообщение # 20
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (antomolog)
... при наличии вентиляции шкафа навряд ли эффективно

Да при чем здесь эффективность! Представьте себе утепленный шкаф с вентиляцией на морозном ветру. Это то же, что завернуть градусник в шубу и ждать что он покажет плюс на морозе.
В проекте для отмазки пишу. Проходит.
А монтажники не делают. И все работает.
 
 
antomologДата: Воскресенье, 28.02.2010, 18:36 | Сообщение # 21
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (LevaK)
Да при чем здесь эффективность! Представьте себе утепленный шкаф с вентиляцией на морозном ветру. Это то же, что завернуть градусник в шубу и ждать что он покажет плюс на морозе. В проекте для отмазки пишу. Проходит. А монтажники не делают. И все работает

Я это и имел ввиду, при наличие вентиляции- утепление шкафа неэффективно smile
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Нужны чертежи ШГРП