Четверг, 28.03.2024, 12:23
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Отбор проб на продувке
Отбор проб на продувке
1310SovaДата: Вторник, 08.07.2014, 11:00 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Ярославль
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обычно ставим отборы проб на продувочном газопроводе только на опусках к горелкам, а на концевой свече и свече на вводе не ставим. Правильно ли такое решение или же отбор надо ставить на каждой свече?
Прикрепления: Model.pdf (24.7 Kb)
 
 
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 08.07.2014, 11:22 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Решение НЕ правильное, но постоянно вижу такое в сторонних проектах и фактически построенных объектах...

Штуцер для отбора проб это не неотъемлемая часть продувочного газопровода! Если его убрать, как тогда удостовериться, что продувка осуществлена в полном объеме и содержание газа/воздуха в пределах допустимой концентрации!?
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:14 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ivan_Yuryevich, можно взять отбор пробы на штуцере продувочного к котлу. По такой логике вообще одного штуцера достаточно)

В данном случае мне кажется лучше переход сделать 89/57 и на париться.
 


barkДата: Среда, 09.07.2014, 11:26 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 1310Sova ()
а на концевой свече и свече на вводе не ставим
по 2 крана перед котлами не обязательно. если оставите по 1 крану, то продувка на вводе не нужна и соответственно отбор проб будет на тупиковом участке коллектора
 
 
ДиманчоДата: Среда, 08.07.2020, 17:54 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день! В настоящее время есть некая тенденция ставить краны под приварку в котельных, и в частности, для отбора проб. Что делать с этим краном-то, кто скажет? Куда штуцер пробоотборной трубки вкручивать?)
Проектирую котельную для Московской области, и вот там это есть. Кто согласовывает проекты с Мосгазом и по Московской области, просьба также высказаться по этому вопросу.
 
 
zorik2Дата: Среда, 08.07.2020, 18:54 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По моему есть 3 варианта. 1 Нарезать резьбу на кране под приварку,  для установки резьбовой заглушки. 2. Приварить штуцер с резьбой для установки резьбовой заглушки. 3 Установить фланцевую арматуру.
И что  Мосгаз и газовая служба Московской области, ведет экспертизу газопроводов в котельной?
 


ДиманчоДата: Среда, 08.07.2020, 22:46 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пожалуй, лучше всего 4 вариант, - это применить краны по типу присоединения резьба/сварка, такие есть у Броен, как оказалось. Поэтому вопрос снимается, ув. zorik2 благодарю за ответ.
Что касается Мосгаза, было бы интересно узнать мнение местных проектировщиков, кто непосредственно согласовывает там документацию, кто реально владеет информацией.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Отбор проб на продувке
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz