Подскажите возможно ли крепить подвесами продувочный газопровод Ду32 к газопроводу низкого давления ф89. Газопровод ф89 идет по фасаду производственного здания с креплением к мет. колоннам который идут через 6метров.
Пойдет замечательно. Вопрос были ли такие решения у кого нибудь в практике. В нашей принимающей организации бытует повсеместное мнение что крепить к основному газопроводу ничего нельзя.
Подскажите возможно ли крепить подвесами продувочный газопровод Ду32 к газопроводу низкого давления ф89.
Только при обосновании и расчете на статику и резонанс и согласия эксплуатирующей организации. Сам газопровод не является несущей конструкцией, он само несущий. Есть допущения для технологических трубопроводов на эстакадах.
Сам газопровод не является несущей конструкцией, он само несущий.
Трубы крепятся секцией, просто большая нагрузка. Не вижу проблемы посчитать нагрузку не с одной а с двух труб или более, вы же не к уже существующей трубе прикрепится планируете. По моим заданиям наши КЖшники и не одну трубу цепью вешали. Ни каких замечаний не поступало.