Пятница, 29.03.2024, 11:53
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » СУГ (Изоляция трубопровода)
СУГ
zorik2Дата: Четверг, 04.06.2020, 09:00 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я бы с осторожностью отнесся к установке КТЗ на  паровой фазе СУГ. На основании температуры паровой фазы и обосновал отказ. Что касается применения КТЗ, то большая вероятность "залипания " запорного механизма. Применение, то в принципе можно, запрета я не нашел, главное температура срабатывания КТЗ она у него 80 -90 градусов, т.е. паровая фаза нагреет его до 60 градусов, не думаю что "проскок сможет вызвать срабатывания". Все равно устанавливается  КЭГ на вводе и на него выдать сигнал пожара, а не только загазованности.

Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.06.2020, 09:00
 
 
ДиманчоДата: Четверг, 04.06.2020, 12:10 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю за помощь  smile
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » СУГ (Изоляция трубопровода)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz