Допускается ли нормативными документами выполнение под потолком поворота под 90 град на газовом стояке в жилом доме?
 
 
LevaKДата: Вторник, 03.12.2013, 20:38 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не запрещается.
 
 
DemonterrorДата: Вторник, 03.12.2013, 21:14 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Брянск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата LevaK ()
Не запрещается.
газовый стояк является несущей конструкцией и держит всю трубу, расположенную выше.
Считаю, что нельзя, хотя запрета тоже не находил.
автар, где поворот стояка планируете?
 


Vitaliy_SДата: Вторник, 03.12.2013, 21:18 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поворот на газовом стояке под потолком 1 этажа. ф40мм. стояк на 3 этажа.
 
 
DemonterrorДата: Вторник, 03.12.2013, 21:22 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Брянск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vitaliy_S ()
под потолком 1 этажа. ф40мм. стояк на 3 этажа.
Считаю, что нельзя
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 03.12.2013, 21:34 | Сообщение # 6
Группа: Абитуриент





Определенно, нельзя. Написано в каком то СП или СНиП, Точно не помню где... Надо смотреть
 


LevaKДата: Среда, 04.12.2013, 02:32 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Абитуриент ()
Определенно, нельзя.
Ссылку в студию, пожалуйста.
 
 
Vitaliy_SДата: Среда, 04.12.2013, 11:31 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата LevaK ()
Ссылку в студию, пожалуйста.
А конкретно вам приходилось поворот газового стояка закладывать и согласовывать это решение в экспертизе?
 
 
zorik2Дата: Среда, 04.12.2013, 15:52 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vitaliy_S ()
А конкретно вам приходилось поворот газового стояка закладывать и согласовывать это решение в экспертизе?
Да,а что здесь запретного. Отверстия в несущих конструкция, перекрытиях,для пересечения их инженерными коммуникациями закладываются конструкторами строителями в проекте или пробиваются в процессе строительства здания, сооружения - в местах которые указывают конструкторы строители. Если отверстия в перекрытии смещено от вертикальной оси трубопровода делается "уточка"( два гиба) ставится гильза и все. Какие нормы. Нормы на пробивку отверстий в конструкциях у строителей,где пробили там и прошли.Еще не хватало ответственности нести за пробивку отверстий. Я сознательно подчеркиваю инженерные коммуникации, а не только газопровод.
 


LevaKДата: Среда, 04.12.2013, 16:04 | Сообщение # 10
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vitaliy_S ()
А конкретно вам приходилось поворот газового стояка закладывать и согласовывать это решение в экспертизе?
А как вообще наружный газопровод попадает внутрь дома и дальше идет стояком по этажам? В кухне первого этажа должен быть поворот на 90 градусов. Что мешает сделать два поворота и отступить немного в сторону этажом выше?
Повторюсь, ссылку на запрет - в студию!


Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 04.12.2013, 16:05
 
 
Vitaliy_SДата: Среда, 04.12.2013, 17:03 | Сообщение # 11
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я консультировался с экспертизой, куда собственно этот проект и уйдёт. Так вот эксперт на мой вопрос ответил - категорически нет.
Отвод от стояка крути по квартире как хочешь, а сам стояк не трогай. Вошел газопроводом на кухню, сделал 1 поворот вверх и до заглушки гони. 
Так что придется с фасада делать лишние вводы на кухни на 2 этаже.
Спросил, на какой пункт из какого норматива сошлётесь при замечании - сказал, как сдашь на экспертизу, тогда и узнаешь.
 
 
LevaKДата: Среда, 04.12.2013, 17:27 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vitaliy_S ()
придется с фасада делать лишние вводы на кухни на 2 этаже.
А что там мешает сделать ровный стояк?
Может основной стояк сделать со 2-го этажа, а на первом - отдельный ввод?


Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 04.12.2013, 17:30
 


barkДата: Среда, 04.12.2013, 18:27 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vitaliy_S ()
Спросил, на какой пункт из какого норматива сошлётесь при замечании - сказал, как сдашь на экспертизу, тогда и узнаешь.
больше на шарлатанство, если не на шантаж смахивает... )
 
 
Vitaliy_SДата: Среда, 04.12.2013, 19:13 | Сообщение # 14
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата LevaK ()
А что там мешает сделать ровный стояк?
Дело всё в том, что строители сделали планировку кухонь так, что стены между кухнями и комнатами на 1,2,3 этажах не совпадают, притом на 2 этаже расстояние между окном и стеной 5 см. И если пустить газовый стояк прямиком с первого до последнего этажа - получается редкостноя х.йня во всех квартирах на стояке. Да и площадь кухонь от 6 до 8,5 м2. И на этих кухоньках разместить надо плиту ПГ-2 и котёл Baxi main four на 24кВт с умывальником

Добавлено (04.12.2013, 19:13)
---------------------------------------------
само собой и место для газового счётчика надо найти

 
 
barkДата: Среда, 04.12.2013, 22:36 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vitaliy_S ()
Да и площадь кухонь от 6 до 8,5 м2.
муниципальное жилье стандарта "суперэконом"?
Цитата Vitaliy_S ()
Дело всё в том, что строители сделали планировку кухонь так
если проект еще не завершен, лучше архитекторам внести изменения в планировку. Попробуйте обосновать позицию перед руководством. Проектирование - коллективный труд,  и проект - результат совместного творчества.
 