Суббота, 27.07.2024, 06:08
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Кран перед счетчиком,кран перед плитой
VorbeiДата: Среда, 21.08.2013, 07:06 | Сообщение # 16
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите доказать ГИПу, что необходим кран перед счетчиком на вводе в жилой дом, п.7.9 СНиП 42-01-2002 он трактует по-своему, считая что достаточно крана на фасаде дома.
 
 
zorik2Дата: Среда, 21.08.2013, 11:12 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3991
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
п.7.9 СНиП 42-01-2002 абзац 5
на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового 

счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz