absДата: Понедельник, 28.01.2013, 18:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: воронеж
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеется внутрянка, стандартный дом. Внутри дома, по проекту, идет газовая труба d20 мм и соответственно опуски к приборам от этой трубы d20 и d15 мм (настенный котел и газ. плита). гл. инженер райгаз заявляет, что диаметр в диаметр врезаться нельзя и просит либо увеличить диаметр основной трубы до 25 мм, либо разработать узел врезки(опуск к котлу и основная  труба ). где раздобыть этот узел или на какой норматив сослаться? Просто впервые с таким сталкиваюсь, знаю что в меньший большим нельзя врезаться. А увеличивать диаметр не хочу, потому что 20 мм в помещении как-то лучше смотрится чем дюймовая труба.
 
 
gasparДата: Понедельник, 28.01.2013, 21:19 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3451
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Пусть сошлётся на норматив по которому нельзя
2. Пусть изучит ГОСТ 16037-80 "Соединения сварные стальных трубопроводов" -

"Угловое соединение отростка,приварыша с трубой без скоса кромок
 
 
absДата: Вторник, 29.01.2013, 07:54 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: воронеж
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо большое! Сошлюсь на этот ГОСТ
 


GilPerreaultДата: Четверг, 25.04.2013, 21:06 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: N
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно воспользоваться приварными равнопроходными тройниками.
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 26.04.2013, 15:47 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





gaspar, плюсую!
 
 
dm-177Дата: Вторник, 30.04.2013, 15:38 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (gaspar)
2. Пусть изучит ГОСТ 16037-80 "Соединения сварные стальных трубопроводов" -
Скажите, по этому госту нет ведь что куда врезать? Там исключительно про виды сварки?
Вот равнопроходные тройники понимаю как будет готовое "изделие" выглядеть, а как 20мм в 20мм врезать...
 