mosk25Дата: Суббота, 29.12.2012, 05:01 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сплошь и рядом неимущие и зачастую вредные бабушки и дедушки не то что не участвуют финансово в замене стояка на больший диаметр, а не хотят слесаря на порог пускать даже с гарантией восстановления возможных убытков при монтаже. Здесь я не беру во внимание пустые квартиры с жильцами за бугром и блатников так же не пускающих портить веницианскую штукатурку. таким образом всегда этот вопрос был геморным и по сей день не решен.
допустим ситуацию. 9 этажей. 9-й ставит ио. все ниже на порог не пускают. разводка рассчитана на плиты.
чисто гипотетически, если делать в этой одной квартире коллектор (назовем это так) ну скажем..Ду65 (я просто даже не знаю как такое посчитать), что получится? (если бы такое забивали в ТУ)
а потом, следуя логике, подтянутся через n лет другие. образуется 30 метровая змея сожравшая 5 попугаев в разное время... что плохого и хорошего..?
 
 
Sasha21102Дата: Суббота, 29.12.2012, 09:00 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
smile Жизненно. smile
 
 
LevaKДата: Суббота, 29.12.2012, 16:32 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Знакомо. У нас просчитывают гидравлику по стояку (по фактическим диаметрам и нагрузкам), и если потери давления (вместе с котлом) у самого верхнего потребителя укладываются в нормы, то подключают его котел и все. В противном случае требуют замену стояка (или его части). Для одного котла даже на самом верху обычно давления хватает. Особенно если в кухнях ниже стоят не ПГ-4 (с духовкой), а газовые панели (без духовка) у которых расход намного меньше.
 


mosk25Дата: Понедельник, 31.12.2012, 00:00 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
LevaK, везет Вам. значит внутридомовая отлично работает, если известно не просто ПГ4 а прям с шкафом или просто панель. то, что на самом верху котлу хватит - это понятно. у нас ранее прям квоту сделали - 2 котла на стояк разрешено. только эффект себя долго не заставил ждать. лавочку прикрыли. меня интересует как решать вопрос без захода в другие квартиры, при том, что замена необходима..
 
 
gorgasДата: Понедельник, 31.12.2012, 11:30 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (mosk25)
9 этажей. 9-й ставит ио. все ниже на порог не пускают. разводка рассчитана на плиты.

а кто ему разрешил ставить и.о. в доме укомплектованном пг4
 
 
mosk25Дата: Понедельник, 31.12.2012, 15:15 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gorgas, да никто ничо не разрешил. Ту не выдавали. Гидравлика не позволяет. Я домаю об альтернативах, не более

Добавлено (31.12.2012, 15:15)
---------------------------------------------

Цитата (mosk25)
9 этажей. 9-й ставит ио

9-й ХОЧЕТ ставить ио.
 


gorgasДата: Понедельник, 31.12.2012, 16:52 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (mosk25)
Гидравлика не позволяет. Я домаю об альтернативах, не более

Какая альтернатива, вы о чем?

Добавлено (31.12.2012, 16:52)
---------------------------------------------
mosk25,
так вы из ровно - далее не интересно, у нас разные законы.

 
 
mosk25Дата: Понедельник, 31.12.2012, 18:49 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (gorgas)
Какая альтернатива

Цитата (mosk25)
чисто гипотетически, если делать в этой одной квартире коллектор (назовем это так) ну скажем..Ду65

Цитата (gorgas)
так вы из ровно - далее не интересно, у нас разные законы

всегда считал что газовой динамике законы нипочем
 
 
gorgasДата: Вторник, 01.01.2013, 19:25 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (mosk25)
всегда считал что газовой динамике законы нипочем

причем здесь динамика = у нас нельзя переводить на ио квартиры в домах подключенных к цо по закону
а если нельзя то зачем моск напрягать.
 


mosk25Дата: Вторник, 01.01.2013, 21:56 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gorgas, вот ну никого не принуждаю напрягать моск. Не хотите - не напрягайтесь.

Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 02.01.2013, 11:02
 
 
EkuzhkoДата: Четверг, 03.01.2013, 00:38 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
mosk25, предлагаю врезку в фасадный газопровод...
 
 
mosk25Дата: Четверг, 03.01.2013, 00:44 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ekuzhko, и как вы его обслужите до 9-го то этажа по фасаду
 


StaGДата: Четверг, 03.01.2013, 10:06 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (mosk25)
Ekuzhko, и как вы его обслужите до 9-го то этажа по фасаду


Себе лично делал фасадній до 5-го этажа, проложили рядом с сушилками. С них и обслуживание.
 
 
mosk25Дата: Четверг, 03.01.2013, 10:11 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
StaG, сложно, но можно. тоже в порядке исключения горгаз по городу допускал такие индивидуальные врезки. тут для них овчинка выделки не стоит. с сушилок не особо покрасишь и обмылишь. что насчет коллектора на месте врезки?
 
 
StaGДата: Четверг, 03.01.2013, 12:33 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
mosk25, согласен неудобно, но В МОЕМ СЛУЧАЕ ничего невозможного не было. Трубу к примеру я лично красил. Согласуйте данный вариант с горгазом.

Цитата (mosk25)
что насчет коллектора на месте врезки?

Коллектор, коллектором, но в первую очередь нужен гидравлический расчет существующего стояка


Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 03.01.2013, 12:34
 