Затяжка газопролвода в футляр 500х45,5
gasparДата: Понедельник, 19.11.2012, 12:39 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток. Имеется футляр ф500х45,5 полиэтиленовый. Длина 109 метров. Нужно затянуть футляр ф315х28,6. Нужна ссылочка на способ затяжки у кого есть.
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:07 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Где то так. Опорные колечки и трубоукладчиком или натяжной лебедкой. Когда то делал, обматывал трубу пеньковым канатом и липкой синтетической лентой шириной сантиметров 40, где то через метр. Правда диаметр был по меньше.
http://www.enarm.ru/knigi....koljtsa
http://www.s-ng.ru/pdf/main_437.pdf
 
 
gasparДата: Понедельник, 19.11.2012, 14:01 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо дружище zorik2. Но не срвсем то или я не увидел в этих сайтах нужное: интересует способ затяжки в уже проложенном ПЭ футляре ПЭ трубопровода: как-то нужно подать через футляр трос, зацепить трубопровод и начать затаскивание. А по поводу колец - если трубопроводы оба ПЭ, то кольца видимо не нужны,. при ф500 и ф315 сварочный шов будет для них препятствием.

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 19.11.2012, 14:02
 


zorik2Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:36 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите внимательно СП 42-101-2003 п.4.53 Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры. Я понимаю можно, это не обязательно, но...
С одной стороны трубы устанавливаем конус для протяжки (типа центровочного), за который будет тянуть натяжная лебедка, с помощью крана на гибком стропе (полотенце) приподымаете плеть на расстоянии 5-10 м от конца футляра и она под собственным весом начинает двигаться внутрь футляра. Тяговая лебедка начинает выбирать и процесс пошел.
Прикрепления: 8353_16-Model-2.dwg (307.2 Kb) · 8353_16-Model-1.dwg (379.0 Kb) · 8353_16-Model.p.dwg (715.0 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 19.11.2012, 15:39
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 19.11.2012, 16:07 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Затягивание полиэтиленовой трубы в футляр - процесс во многом схожий с реконструкцией методом протяжки см. п.п. 7.52, 7.54 и 7.56 СП 42-103-2003
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 19.11.2012, 17:46 | Сообщение # 6
Группа: Абитуриент





ф315х28,6 это что за труба такая первый раз вижу.
 


gasparДата: Понедельник, 19.11.2012, 18:15 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
ф315х28,6 это что за труба такая первый раз вижу.


Доброе утро страна!
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 20.11.2012, 10:45 | Сообщение # 8
Группа: Абитуриент





по какому госту труба расскажи
 
 
barkДата: Вторник, 20.11.2012, 11:02 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (gaspar)
ПЭ футляре ПЭ трубопровода

Quote (Абитуриент)
по какому госту

ГОСТ Р 50838-2009
 


АбитуриентДата: Вторник, 20.11.2012, 11:22 | Сообщение # 10
Группа: Абитуриент





в гост 50838-2009 нет такой трубы
 
 
defuserДата: Вторник, 20.11.2012, 11:27 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
28.6 действительно SDR 11 для 280-й трубы..Для 315 такой толщины не вижу
 
 
VorbeiДата: Вторник, 20.11.2012, 11:28 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С такой толщиной стенки реально нет в ГОСТе.
 


АбитуриентДата: Вторник, 20.11.2012, 11:31 | Сообщение # 13
Группа: Абитуриент





ну наконец-то вы посмотрели в гост
 
 
barkДата: Вторник, 20.11.2012, 12:18 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вывод один - мы разными пользуемся документами в электронном или печатном виде.
Версия "Консультанта" и скан из другого источника (откуда не помню) прилагается. Где правильный вариант?

Добавлено (20.11.2012, 12:02)
---------------------------------------------
2-ая версия ГОСТ

Добавлено (20.11.2012, 12:04)
---------------------------------------------
3-я попытка отправить...

Добавлено (20.11.2012, 12:18)
---------------------------------------------
отсканированный ГОСТ с сайта
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-662

Прикрепления: __50838-2009___.doc (898.0 Kb)
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 20.11.2012, 14:55 | Сообщение # 15
Группа: Абитуриент





Зачем спорить, да смотреть и сравнивать разные издания ГОСТ. Простое арифмитическое действие: делим 315 на 28,6 и получаем 11. Следовательно это ПЭ труба с SDR11.
 