Четверг, 25.04.2024, 15:10
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » И снова гидравлический расчет газопровода
И снова гидравлический расчет газопровода
proektirovchikДата: Вторник, 18.08.2009, 14:39 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 0
Город: Киров
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день всем. Подскажите, у меня в техзадании дается РАСЧЕТНОЕ давление в точке подключения вновь проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 0,29 МПа, в формуле для определения потерь давления на участке сети газопровода среднего и высокого давления начальное и конечное давление (абсолютное), т.е манометрическое + атмосферное (0,1 МПа). В связи с этим вопрос- мне в формулу для расчета перепада давления подставлять начальное абсолютное давление 0,29 МПа или же к этому давлению надо прибавлять еще и атмосферное давление, т.е еще 0,1 МПа?
Сразу оговорюсь- программ для расчета гидравлики у нас нет, экспертиза промбезопасности запросила полный расчет. Поэтому считаю вручную по формулам, а не по номограммам.
 
 
irina-7Дата: Вторник, 18.08.2009, 15:01 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 1
Город: Гомель
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Результат твоего расчета является перепад давления,т.е разница.
От какой цифры ты будешь отнимать разницы нет. Главное не запутаться в конечном результате. Рекомендую книгу Борисов, Даточный "Гидравлический расчет газопроводов"


kat
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.08.2009, 18:55 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для расчетов надо использовать абсолютное давление. Это написано в любом справочнике по гидравлическим расчета газопроводов.
Учи, студент.
Прикрепления: 0085307.djvu (283.2 Kb)
 


ChiefPowerДата: Среда, 19.08.2009, 06:29 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Комсомольск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
От какой цифры отнимать - разница есть , потому что речь идёт не о разнице начального и конечного давления, а о разнице квадратов начального и конечного давления - в формуле квадратичная зависемость.
В нашем регионе горгаз в технических условиях в точке подключения к дуйствующему газопроводу даёт избыточное давление (и как правило фактическое) т.е. для расчётов + 0,1 МПа. Рекомендую просто (если возможно) уточнить у организации которая выдавала технические условия на подключение к действующему газопроводу - 0,29 МПа это абс. или изб. давление.


Сообщение отредактировал ChiefPower - Среда, 19.08.2009, 08:08
 
 
proektirovchikДата: Среда, 19.08.2009, 10:30 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 0
Город: Киров
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо всем кто ответил на мой вопрос. Очень признателен за информацию.
 
 