Взрывоопасная концентрация природного газа в помещении
teodolit3Дата: Вторник, 17.07.2012, 08:48 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, уважаемые, при какой концентрации газа в помещении возникает взрыв?
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 17.07.2012, 09:24 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени. (ПБ 12-529-03)
 
 
barkДата: Вторник, 17.07.2012, 18:24 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ 5542-87 ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
"1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемная доля, проценты: нижний - 5, верхний - 15; для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005).
Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами  - 3 мг/м3."
ГОСТ 12.1.005-89 ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
"2.5.1. Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени - минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания"

Фактически для каждой смеси рассчитывается по соответствующим Приложениям ГОСТ 12.1.005-89
 


teodolit3Дата: Среда, 18.07.2012, 09:38 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо bark! Где-то на страницах сайта раньше встречалась мне формула расчета силы при взрыве этогосамого ПДК... может кто-ниибудь напомнит??
 
 
zorik2Дата: Среда, 18.07.2012, 16:13 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3991
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (teodolit3)
может кто-ниибудь напомнит??


http://proekt-gaz.ru/load....1-0-850
 
 
luxemburgДата: Среда, 18.07.2012, 17:57 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, = умеют у нас ...послать не знаю куда и неведомо зачем smile
Универсальное уравнение газового состояния =>
давление х объем и деленное на температуру = для газа Constanta (все величины абсолютные).
Отсюда берем два состояния - до и после
1 кгс/см2 (атмосферное) х V / 293K (+20С) = X кгс/см2 х V / (2042+273)K
из пропорции получим х = около 8.4 кгс/см2 (теоретический максимум)
wink ну или что-то рядом

PS - еще одна идиотская фраза кочует из одного учебника в другой - "При концентрации менее нижнего предела воспламенения взрыв газа невозможен..." - (до 5%) = полная ахинея, а точнее выкрутасы великого и могучего русскага языкЪа.
Автор имеет ввиду под словом "взрыв" - последствия (разрушения)
Кто читает - думает что можно курить, чиркать, стукать и при этом "воспламенения не произойдет".
Будет, произойдет и жахнет даже если концентрация будет и в 0.5% только называться будет "хлопком" (плиты и стены останутся на месте, а стекла то повылетают..)
А что самое печальное - тот кто чиркал - через сутки помирает от внутренних ожогов легких.... хотя снаружи незаметно и только брови опалил


Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 18.07.2012, 18:10
 


zorik2Дата: Среда, 18.07.2012, 22:47 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3991
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
zorik2, = умеют у нас ...послать не знаю куда и неведомо зачем

http://agps-mipb.ru/index.p....ve.html
Из статьи:*Это верно для того случая, когда реакция протекает однородно по объему газовой смеси. В случае образования распространяющейся по смеси волны горения возможно возникновение взрывных процессов со значительно большим избыточным давлением. Так, в случае детонации избыточное давление в проходящей волне может достигать 2 МПа; а давление, действующее на элементы конструкции, может быть порядка 10 МПа за счет отражений и в случае инициирования локальных взрывов поджатой смеси. - Прим. ред.
 
 
luxemburgДата: Четверг, 19.07.2012, 18:42 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, за ссыль спасибо biggrin
 
 
teodolit3Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:58 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да.... убили так убили... А почему никто из этой умной армии не займется классификацией или хотя бы изучением непонятных взрывов газа в многоквартирных домах по всей стране... имеются большие сомнения...
 