elenachelДата: Вторник, 21.07.2009, 16:40 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Челябинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Первый раз выполняю раздел ГСН. Подскажите, пожалуйста, как определить, где необходимо установить неподвижные опоры и как рассчитывать расстояния между ними?
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 21.07.2009, 17:21 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Скачивай и изучай СП 42-102-2004, там все есть.
 
 
ИгнатДата: Вторник, 21.07.2009, 17:51 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас принято такие расстояния в зависимости от диаметра трубы, принимаем по 7 столбику
Рекомендуемые допустимые максимальные пролеты
между опорами стальных надземных газопроводов
1. Наружный диаметр газопровода и толщина стенки
2. Вес 1 п.м. газопровода
3. Нагрузка на 1 п.м. надземного газопровода
4. Нагрузка на 1 п.м. газопровода при его гидравлическом испытании
5. Расстояние в м по условиям прочности По условиям прогиба при уклоне 0.000
6. С учетом пневматических испытаний
7. С учетом гидравлических испытаний
1 2 3 4 5 6 7
25х2,5 1,39 2,5 1,8 7,0 7,0 2,3
32х3,0 2,15 3,7 2,8 8,0 8,0 2,7
38х3,0 2,60 4,4 3,7 9,0 9,0 3,0
48х3,0 3,30 5,6 4,6 10,0 10,0 3,5
57х3,0 4,00 6,6 6,4 12,0 12,0 4,0
76х3,0 5,40 9,0 9,7 13,0 13,0 5,0
89х4,0 6,36 10,6 12,4 14,0 14,0 6 ,0
102х3,5 7,32 12,8 15,3 15,0 15,0 6,5
108х4,0 10,26 15,6 19,2 17,0 17,0 7,0
133х4,0 12,73 19,3 26,2 19,0 19,0 8,0
152х4,5 16,37 2 4,2 34,0 20,0 20,0 8,5
159х4,5 17,15 25,3 36,6 21,0 21,0 9,0
219х6,0 31,52 43,6 68,3 25,0 25,0 12,0
273х6,0 39,51 54,8 97,0 28,0 2 8,0 14,0
325х6,0 47,20 65,4 128,8 30,0 30,0 16,0
377х6,0 54,90 76,2 164,8 32,0 30,0 18,0
426х6,0 62,15 86,4 203,0 34,0 31,0 19,0
4 78х6,0 69,84 97,2 247,0 36,0 31,5 21,0
530х7,0 90,28 122,2 308,0 38,0 33,0 23,0
720х8,0 140,46 186,4 544,0 45,0 37,0 29,0
820х8,0 1 62,60 216,0 686,0 46,0 37,0 32
 


BaluДата: Четверг, 30.07.2009, 11:24 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас в Перми принято так.
Расстояния между н.о. на прямом участке:
Ду50 - 60,0 м
80 - 80
100 - 80
150 - 100
200 - 120
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Места установки и расчет неподвижных опор.