Свеча после регулятора давления
ГазовикДата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:29 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 135
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Вот интересует простой на первый взгляд вопрос: Обязательна ли продувочная свеча после регулятора давления в ГРУ, если газоиспользуещее оборудование находится рядом и возле газоиспользуещего оборудования есть продувочные свечи?
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:26 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если автомобилист, то вначале ответьте на вопрос - можно ли отрегулировать позднее зажигание на:
а) заглушенном двигателе?
б) во время движения на дороге?
в) не поднимая капота? biggrin

Свечи используются не только как "труба для выброса" ГВС при продувках, но и в том числе для настройки регулятора и клапанов ДО пуска в работу, а кроме того - в ГРП при переходе на байпас и обратно.
Даже если кран свечи будет расположен сразу за дверью - у вас УЖЕ не получится выполнить ни первое ни второе ни третье cool (близок локоть - а не укусишь)