Нормативные расстояния
ледиДата: Понедельник, 27.04.2009, 14:42 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужна консультация. Устанавливаем ТКУ-400 для бани в поселке.Баня одноэтажная, кирпичная. Хотелось-бы прикрепить дымовую трубу к стене бани, но возник вопрос- расстояние от котельной установки до бани. Буду признательна за помощь .
 
 
iнжнерЪДата: Понедельник, 27.04.2009, 14:52 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. ТКУ - это что-то вроде транспортабельной котельной установки на 400 кВт? А на чем работает?
И, если я угадал на счет ТКУ, то почему бы трубу не прикрепить к самой ТКУ?
 
 
ледиДата: Понедельник, 27.04.2009, 14:55 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос не в трубе , вопрос в противопожарном разрыве. Дымовая труба на расстоянии 2.5м от ТКУ(пр.газ) по заводской обвязке. Примерно на этом расстоянии и поставила. Воник вопрос по СНиП "Градостроительству". Там требования-как минимум 6м от общественных зданий до вспомогательных помещений промышленных предприятий по противопожарным разрывам. Подходит ли этот норматив на наш частный случай.

Сообщение отредактировал леди - Понедельник, 27.04.2009, 16:04
 


proekt-gazДата: Понедельник, 27.04.2009, 20:03 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Да можно крепить трубу к стене бани.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 27.04.2009, 21:26 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





ситуационный план можно глянуть?
 
 
iнжнерЪДата: Вторник, 28.04.2009, 06:06 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обычно дымовые трубы не крепят непосредственно "к стене" здания, а ставят на индивидуальном фундаменте, как Вы правильно подметили - на расстоянии 2,5 и более метров. Если у Вас легкие модульные дымоходы типа Bofill - крепите как хотите))
Стандартный вариант прилагаю.
Прикрепления: 8877944.jpg (34.5 Kb)
 


ледиДата: Вторник, 28.04.2009, 09:27 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос в расстоянии от ТКУ до бани.
Прикрепления: 4173898.jpg (543.3 Kb)


Сообщение отредактировал леди - Вторник, 28.04.2009, 10:20
 
 
iнжнерЪДата: Вторник, 28.04.2009, 10:35 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (леди)
Возник вопрос по СНиП "Градостроительству"

А с чего Вы решили, что этот документ имеет отношение к Вашему случаю?
СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" : Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включают основные требования к их планировке и застройке.

Вам необходим СНиП II-35-76 "Котельные установки", Пункт 7. Дымовые трубы.
Встречаются дымовые трубы и внутри помещений))
Так что ставьте с учетом свободного прохода и обслуживания.

 
 
ледиДата: Вторник, 28.04.2009, 11:58 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
на самом деле не в трубе дело. Я поставила КТУ к бане так, чтобы принкепить трубу к бане. Но дело в сдаче проекта- ГИП настаивает на противопожарном разрыве чуть ли не 9м от бани до ктУ
 


iнжнерЪДата: Вторник, 28.04.2009, 12:13 | Сообщение # 10
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (леди)
Я поставила КТУ к бане так, чтобы принкепить трубу к бане

А смысл? Не проще ли просто на фундамент? Оно и надежнее и в обслуживании проще. И СНиП прописывает по типовым решениям проектировать.

Quote (леди)
ГИП настаивает на противопожарном разрыве чуть ли не 9м от бани до ктУ

Чем он это обосновывает? Какой-такой противопожарный разрыв? Это снова из области "градостроительства"?

 
 
ледиДата: Вторник, 28.04.2009, 12:26 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос политический. Крепление трубы- желание заказчика. А вот с разрывом- это из области-"не пущать". Важно отбиться грамотно. Разрвы-из Градостроительства.

Сообщение отредактировал леди - Вторник, 28.04.2009, 12:27
 
 
iнжнерЪДата: Вторник, 28.04.2009, 12:37 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (леди)
Важно отбиться грамотно

biggrin Ну тогда - во первых: ТКУ никакого отношения к зданиям и сооружениям не имеет. Как следствие СНиП "Градостроительство" на нее не распространяется.
- во вторых: для успокоения совести(своей и ГИПа) сделайте так называемый "разрыв" в 2 метра. Сошлитесь на противопожарные стены и пределы огнестойкости.
Из личного опыта припоминаю проект с модульной котельной на расстоянии 0,5 метра от здания. Ростехнадзор и Главстройэкспертиза никаких замечаний не предоставили.
Все работает и всех радует))

Добавлено (28.04.2009, 12:37)
---------------------------------------------
Из СНиПа "Котельные установки"
1.6.* Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных пристроенных к зданиям указанного назначения общая производительность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема по горизонтали должно быть не менее 2 м.

 


ледиДата: Вторник, 28.04.2009, 12:59 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за совет.
Quote (iнжнерЪ)
допускается проектирование пристроенных, встроенных

Насчет отдельно-стоящих ничего. Это как с ШРП- на стене можно , а отдельно- есть нормативные расстояния. Отсюда и пошло- к чему бы КТУ приписать...
 
 
iнжнерЪДата: Вторник, 28.04.2009, 13:16 | Сообщение # 14
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нда-с.. Следует полагать, что отдельно стоящие котельные - это те, которые не пристроенные/встроенные/крышные. Тем более, что здание у Вас не жилое. И не производственное, насколько я понял.
А при существующем варианте расположения КТУ какое у Вас наименьшее расстояние до баньки?
 
 
ледиДата: Вторник, 28.04.2009, 13:41 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Получилось-2,5.
 