Quote (леди)
Важно отбиться грамотно
Ну тогда - во первых: ТКУ никакого отношения к зданиям и сооружениям не имеет. Как следствие СНиП "Градостроительство" на нее не распространяется.
- во вторых: для успокоения совести(своей и ГИПа) сделайте так называемый "разрыв" в 2 метра. Сошлитесь на противопожарные стены и пределы огнестойкости.
Из личного опыта припоминаю проект с модульной котельной на расстоянии 0,5 метра от здания. Ростехнадзор и Главстройэкспертиза никаких замечаний не предоставили.
Все работает и всех радует))
Добавлено (28.04.2009, 12:37)
---------------------------------------------
Из СНиПа "Котельные установки"
1.6.* Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных пристроенных к зданиям указанного назначения общая производительность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема по горизонтали должно быть не менее 2 м.