gasparДата: Среда, 17.02.2021, 23:53 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Не понял про газовый баллон!
Это фото ещё до ввода в эксплуатацию смонтированной  системы газопотребления. ГРУ СУГ в поселке нет, все плиты до перевода на природный газа были подключены через баллоны. Сейчас разумеется в баллонах нет нужды.
 
 
seraph1m56rusДата: Четверг, 18.02.2021, 06:29 | Сообщение # 17
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здание новое, но застройщик фантазер крутит и вертит строительным проектом как хочет. Мы делаем газовую часть только.
Лоджии будут утеплённые, счетчик и клапан - на лоджии, т. е. дальше лоджии газопровод не пойдет.
Котлы NAVIEN с закрытой камерой. Система дымоудаления 80/80.
Тут самое интересное, шахты под дымоход, приток и вент. канал у него остались в кухне, кухню он переделывает в спальню, а зал превращает в кухню-нишу (гостиная совмещенная с кухней, если я правильно понимаю) с электроплитой. В эти шахты мы уже не выедем дымотвод и воздуховод от котла и он будет делать в точности то, что прислал на фото уважаемый zorik2. Как то так. Вопрос у меня возник именно в стояках по лоджии. Я так понял по вашим словам и опыту, то можно. Поговорил со знакомым экспертом по "негоскам", он тоже не видит проблемы. Большое спасибо!

Добавлено (18.02.2021, 06:30)
---------------------------------------------

Цитата seraph1m56rus ()
В эти шахты мы уже не выедем дымотвод и воздуховод от котла и он будет делать в точности то, что прислал на фото уважаемый zorik2.
Простите перепутал, gaspar!!!
 
 
zorik2Дата: Четверг, 18.02.2021, 09:40 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Т.е застройщик делает еще одну комнату за счет кухни, а газ будет только на лоджии у всех жильцов?
 


seraph1m56rusДата: Четверг, 18.02.2021, 11:27 | Сообщение # 19
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Т.е застройщик делает еще одну комнату за счет кухни, а газ будет только на лоджии у всех жильцов?
Так точно.
 
 
gasparДата: Четверг, 18.02.2021, 16:44 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата seraph1m56rus ()
Так точно.
А где будут кушать и посуду мыть?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 18.02.2021, 20:35 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата seraph1m56rus ()
а зал превращает в кухню-нишу
Без вентиляции. Если электроплита, то это не отменяет воздухообмен кухни 60 м3 .          http://docs.cntd.ru/document/456054198


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.02.2021, 20:46
 


Lexus_KДата: Понедельник, 01.03.2021, 12:28 | Сообщение # 22
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Не могу создать новую тему, спрошу совета здесь. Сделал проект газоснабжения коттеджа, но заказчику не понравился дизайн!!! газового стояка с угла фасада и газопровод по стене к теплогенераторной. Просит всё это дело проложить на высоте - сантиметров 30 над отмосткой. Перечитал действующие правила и тех. регламент, нигде не нашёл высоту установки запорной арматуры на наружных газопроводах и минимальную высоту прокладки по стенам. Подскажите где искать?
 
 
ЛСП2Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16:19 | Сообщение # 23
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Принимаем как для низких опор - не менее 0,35 м (СП 62.13330 п.5.3.4 - СП18.13330 п. 6.24).
 
 
Lexus_KДата: Вторник, 02.03.2021, 19:12 | Сообщение # 24
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Принимаем как для низких опор - не менее 0,35 м (СП 62.13330 п.5.3.4 - СП18.13330 п. 6.24).
Спасибо. В консультант+ ссылается на отменённый СП18.13330.2011 и не посмотрел что новый вышел. А по высоте установке запорной арматуры ничего нет?
 