ValiaДата: Вторник, 22.11.2011, 06:28 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос: в каких случаях устанавливается запорная арматура на газопроводе высокого давления 2-й категории на переходах через водные преграды???
 
 
KadushaДата: Вторник, 22.11.2011, 08:57 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 41-101-2003 п.4.46 На закольцованных газопроводах установку отключающих устройств предусматривают на обоих берегах, а на тупиковых газопроводах - на одном берегу до перехода (по ходу газа).

Добавлено (22.11.2011, 08:57)
---------------------------------------------
42-101-2003* Описка..)

 
 
ValiaДата: Среда, 23.11.2011, 09:02 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ширина водной преграды не оговаривается???
 