gasparДата: Четверг, 02.03.2023, 21:18 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ArtSakh ()
А вот про внутрянку так и не нашел требования.
И не будет. Для этого есть конструкторский отдел и конструкторская документация. АСП 62 содержит требования куда это всё можно применить.
Требование к начинке ГРПБ смотрите ГОСТ 34011—2016. Учитывая что ГОСТы меняются чаще чем времена года - на всякий случай проверьте его актуальность
 
 
ArtSakhДата: Воскресенье, 05.03.2023, 13:21 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Оха
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Хорошо. 
В блочном узле учета состоящих из двух помещений (технологический и  телеметрии) необходимо предусматривать аварийную вентиляцию или только сигнализацию от систем загазованности?
 
 
gasparДата: Воскресенье, 05.03.2023, 14:17 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2348-1
 