latanderДата: Воскресенье, 15.03.2009, 19:48 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Санкт Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!!!!!
Кто подскажет по оборудованию. Вопрос такого плана какое фильтующее устройства необходимо при следующем варианте? Газ по газопроводу протяженностью 10км гонит грязь к двум котельным (районным) оборудование выходит из строя в течении 3дней (дырки в корпусах, изьеденные седла клапанов) Соответственно фильтры чистятся ежедневно. При снижении нагрузки с одной котельной на другую, все так же плохо с оборудованием.
По моему мнению необходимы циклоны (такие которыми чистят газ из скважин в ГАЗПРОМЕ) но сколько и действительно нужны они не знаю. Расход газа уточню позже.
Зараннее спасибо.
 
 
ГазовикДата: Воскресенье, 15.03.2009, 20:02 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 135
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Думаю это будет дороговато.
Циклон в зависимости от харак­теристик улавливаемой пыли, типа и режима работы циклона обеспечивают эффективность очистки газов и пылеулавливания 80-95%.
Циклон может использоваться как для предварительной очистки газов и пылеулавливания так и устанавливаться перед рукавными фильтрами или электрофильтрами, так и самостоятельно.

Надо выяснить почему обычные фильтры не помогают.
Прикрепления: 1208249.gif (13.4 Kb)


Сообщение отредактировал Газовик - Воскресенье, 15.03.2009, 20:02
 
 
АбитуриентДата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:14 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





а вы уверены что газопровод простреллен после сварочных работ
если не уверенны то это будет засореность газопровода постоянная
 


АбитуриентДата: Понедельник, 16.03.2009, 19:15 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Газовик
Абитуриент
всем СПАСИБО
разобрался сам оказывается в снабжающей газом организации отключены циклоны, так что вся грязь лежащая в трубах летит до потребителя
 
 
ГазовикДата: Вторник, 17.03.2009, 08:22 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 135
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Не за что, обращайся если что wink Самое главное в работе по устранению неисправностей - поиск причины, зная причину явления разобраться с последствиями не составит труда.

Сообщение отредактировал Газовик - Вторник, 17.03.2009, 08:23
 
 
alusДата: Четверг, 19.03.2009, 16:49 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (latander)
Кто подскажет по оборудованию. Вопрос такого плана какое фильтующее устройства необходимо при следующем варианте?

Вопрос магистральных сетей газотранспортных систем до ГРС.
 


stessi2006Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:31 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня такая же ситуация. После ГРС есть газопровод 15 км, который, по-видимому, не продували. Газ идет очень грязный прямо на потребителя, сетки с обычных фильтров срывает просто.
Засоряются через неск. минут.
Что делать? Циклон поможет? Какие плюсы/минусы?
 
 