Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Лента (нужна ли лента в дворовом газопроводе?)
Лента
AlonsoДата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:54 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Подскажите, запроектировал на газопроводе-вводе (дворовом) сигнальную ленту с медным кабелем, монтажники говорят что мы никогда не клали и класть не будем. Нормы разрешающей не укладывать ленту я не нашел подскажите кто прав.
 
 
gasparДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для дружище -фантомаса. Если газопровод из полиэтиленовых труб - лента нужна (ПБ 12-529-03 3.1.12. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Огнеопасно - газ" на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.). Правда на территории поселений можно без сигнального провода уложить. Еси стальной газопровод - укладка ленты не требуется.
А монтажников - на переаттестацию (если газопровод всё же ПЭ) biggrin


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 30.01.2011, 15:18
 
 
karchroДата: Понедельник, 31.01.2011, 10:42 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Alonso)
запроектировал на газопроводе-вводе (дворовом) сигнальную ленту с медным кабелем

Сигнальная лента нужна, медный кабель не обязательно.
 


AlonsoДата: Пятница, 04.02.2011, 10:04 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо друзья)
 
 
mirandaДата: Пятница, 04.02.2011, 13:46 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Реутов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А надо ли на плане и профиле газопровода как-то обозначать эту ленту? Если надо, то как?
Надо ли на плане и профиле наносить сопутствующий кабель? Если да, то следует ли дополнять информационное поле профиля какими-либо графами (допустим, с отметками этого кабеля)? Если можно, то выложите сюда образцы оформления плана и профиля.


Сообщение отредактировал miranda - Пятница, 04.02.2011, 13:46
 
 
karchroДата: Пятница, 04.02.2011, 13:54 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (miranda)
А надо ли на плане и профиле газопровода как-то обозначать эту ленту?

Загромождать чертеж не надо и так ясно,что она укладывается вдоль трассы. Есть общая пояснительная записка где должно быть оговорено как эта лента должна укладываться .
Quote (miranda)
Надо ли на плане и профиле наносить сопутствующий кабель?

Надо-бы на плане обозначать место "входа-выхода" провода-спутника из земли.Но это наверное больше относится к исполнительной схеме, которая должна составлятся строителями.
 


mirandaДата: Пятница, 04.02.2011, 16:59 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Реутов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ответ.
 
 
qazДата: Вторник, 24.05.2011, 15:35 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: воронеж
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мои пять копеек (хотя и с отступлением от основной темы):
п 5.6. ".... Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом."
С проводом все ясно, а вот стоит ли выводить запроектированную ленту с фольгой под ковер? В этом случае фольга выступает с в роли провода-спутника?


Сообщение отредактировал qaz - Вторник, 24.05.2011, 15:37
 
 
a1exДата: Среда, 15.02.2023, 13:10 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 2
Город: Крым
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ34715.1—
2021

4.3 Обозначение трасс газопроводов4.3.1 Обозначение трасс полиэтиленовых газопроводов, а также форму опознавательных знаков
принимают согласно ГОСТ 34715.0 и настоящему подразделу.
4.3.2 Для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, обозначение трасс
вместе с опознавательными знаками проводят сигнальной лентой желтого цвета шириной не менее
0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно — Газ», которую укладывают на расстоянии (0,5 ± 0,1) м
от верха полиэтиленового газопровода по всей длине трассы.
На территории городов и населенных пунктов дополнительно прокладывают контрольный
проводник сечением от 2,5 до 4 мм2 с выводом его концов на поверхность под ковер или КИП. Расстояние
между выходами контрольного проводника определяется ПД.
За пределами городов и населенных пунктов допускается прокладывать контрольные проводники
вместе с опознавательными знаками.
Для участков полиэтиленовых газопроводов, проложенных методом ГНБ, рекомендуется
применять трубы с интегрированными токопроводящими элементами, подключенными к контрольному
проводнику с выходом его концов на поверхность под ковер, КИП или футляр. Расстояние между
выходами контрольного проводника определяется ПД.
Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода допускается применять другие средства
обозначения, позволяющие определять местонахождение газопровода приборным методом.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Лента (нужна ли лента в дворовом газопроводе?)