Добрый день!
На территории промышленного предприятия строится одноэтажный производственный цех площадью до 1500 кв.м.
Для отопления здания и на технологию нужен газ. Газпром подведет к границе участка газопровод среднего давления.
Далее по отдельному проекту на территории предприятия будет ставиться ГРПШ, от которого до производственного цеха будет проложен газопровод низкого давления. В здании цеха - котельная с водогрейными котлами на 600 кВт.
Вопрос: подлежит ли разрабатываемая проектная документация гос./негос. экспертизе?
 
 
gasparДата: Четверг, 25.04.2024, 18:01 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Cheetos ()
Вопрос: подлежит ли разрабатываемая проектная документация гос./негос. экспертизе?
Если требуется разрешение на строительство цеха, или устанавливается/изменяется ССЗ предприятия - по моему мнению экспертиза нужна. В остальных случаях - не требуется
 
 
CheetosДата: Пятница, 26.04.2024, 14:05 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: RUS71
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Если требуется разрешение на строительство цеха, или устанавливается/изменяется ССЗ предприятия - по моему мнению экспертиза нужна. В остальных случаях - не требуется
Признаться, не могу себе представить случай, когда для строительства производственного цеха не требуется получение разрешения на строительство.
Даже если предположить, что разрешение на строительство цеха не требуется, остается вопрос - как зарегистрировать ОПО?
 


gasparДата: Суббота, 27.04.2024, 09:25 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Cheetos ()
Даже если предположить, что разрешение на строительство цеха не требуется, остается вопрос - как зарегистрировать ОПО?
А как регистрируют например линейный объект - построенный газопровод высокого давления давлением 0,6 МПа?  На него экспертиза не нужна ни промбезопасности ни обычная. Либо добавляют информацию к сведениям  имеющейся ОПО (если сеть расширяется), либо регистрируется новый объект
 
 
ЛСП2Дата: Суббота, 27.04.2024, 18:16 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 357
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Cheetos ()
Даже если предположить, что разрешение на строительство цеха не требуется, остается вопрос - как зарегистрировать ОПО?
 Нужен будет том ИОС7 и дальше зависит от области, где-тог спокойно пропускают с заключением соответствия на том (Новосибирск, например), где-то нужно заключение экспертизы на проект. Пишите заявление, предоставляете том, приходит инспектор РТН. Да,  помимо регистрации ОПО нужно еще лицензию получить на эксплуатацию ОПО
 
 
gasparДата: Четверг, 02.05.2024, 15:07 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Нужен будет том ИОС7
Коллега не понял вас. Если требуется ПД то одним томом (и почему ИОС7) не обойтись. Я думаю что аскеру вполне достаточно разработать РД.
 


ЛСП2Дата: Четверг, 02.05.2024, 18:00 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 357
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день

Цитата gaspar ()
Коллега не понял вас. Если требуется ПД то одним томом (и почему ИОС7) не обойтись. Я думаю что аскеру вполне достаточно разработать РД.

Комплект документов, который подаете на регистрацию ОПО, п.5:  https://tke-moscow.ru/news/1496296479
 
 
gasparДата: Четверг, 02.05.2024, 23:20 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3446
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Комплект документов, который подаете на регистрацию ОПО, п.5:  https://tke-moscow.ru/news/1496296479
Ерунда какая-то... Ну допустим. А если линейный объект перевооружается? Хотя это всего лишь  разъяснения, не имеющие юридической силы...
 
 
НевинкомДата: Пятница, 03.05.2024, 09:50 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Репутация: 0
Город: 26
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Меня тоже интересует поднятая тема. Ситуация: на территории завода планируется строить вторую блочно-модульную котельную (БМК). В БМК заходит среднее давление (0,3 МПа) и вырабатывается пар 5тонн в час давлением 15 кгс/см2. Сама БМК полной заводской готовности, но под нее будут возводиться фундаменты ну и под дымовую трубу конечно тоже. Заказчик настаивает на регистрации БМК в ЕГРН, т.к. первая БМК у них зарегистрирована. Однако первая БМК сдавалась в составе проектной документации при строительстве завода. Вопрос, какой состав ПД подготовить на вторую БМК?
 


ЛСП2Дата: Пятница, 03.05.2024, 10:47 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 357
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день
Цитата gaspar ()
Хотя это всего лишь  разъяснения, не имеющие юридической силы...
У РТН на это мероприятие есть целый административный регламент.

Цитата gaspar ()
А если линейный объект перевооружается?
Делается проект тех.пера и ЭПБ на этот проект. Потом регистрация ЭПБ в реестре РТН и с заявлением в РТН. Нюанс только один: тех.пер на ОПО нельзя сделать без существующего ОПО. То есть, если есть хоть какое-нибудь, любое ОПО на территории предприятия, например, по химии, тогда можно оформить проект тех.пера с ЭПБ на газопровод. Если ОПО вообще нет - тогда сталкиваемся с этой дурацкой ситуацией и несовершенством требований, когда на экспертизу идти не нужно, но предоставить её нужно. То есть, как в ГрадКодексе написано: "заказчик имеет право сам, в добровольном порядке пройти экспертизу проектной документации". Сейчас, когда в ПП87 включили, что в объем реконструкции входят только те разделы, которые для неё необходимы, теоретически (не пробовали еще) можно попытаться пройти экспертизу только с томом ПЗ и ИОС7. 

Цитата Невинком ()
Вопрос, какой состав ПД подготовить на вторую БМК?

Чтобы вопрос с внесением изменения в сведения об ОПО решить достаточно примитивного проекта тех.пера с ЭПБ.
Как зарегистрировать в ЕГРН юристы заказчика скорее всего лучше знают:  на основании карта-плана территории, подготовленного в результате выполнения комплексных кадастровых работ или как-то ещё. Там целый перечень документов на основании которых можно поставить а учет в ЕГРН, включая, "иные установленные Федеральными законами документы". Так что может быть и на основании этого проекта тех.пера внесут в ЕГРН.

Цитата Невинком ()
Заказчик настаивает на регистрации БМК в ЕГРН

Потому что БМК - это кап.строй https://gosekspertiza.tatarstan.ru/index.htm/news/1785432.htm
 
 
CheetosДата: Понедельник, Вчера, 10:01 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: RUS71
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А если линейный объект перевооружается?
На сколько я понимаю, объекты газоснабжения сейчас делятся не на линейные и нелинейные, а на сети газопотребления и сети газораспределения.
В общем случае сети газораспределения находятся в ведении Газпрома (по крайней мере все к этому идет - прикладывают все силы, чтобы уйти от частных газопроводов). Действующее законодательство под это уже переписали - все, что до границы земельного участка, проектирует, строит и эксплуатирует Газпром - сами запроектировали, сами построили, сами приняли, причем без каких-либо экспертиз, т.к. согласно действующей редакции ГрК РФ "Выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно". Обратите внимание, речь идет про транспортировку природного газа, а не его использование конечным потребителем. Так что по большому счету сейчас не важно перевооружается линейный объект или не перевооружается.
Цитата gaspar ()
Хотя это всего лишь  разъяснения, не имеющие юридической силы...
В 2019 году был утвержден новый регламент о регистрации ОПО, согласно которому, как правильно подметил ЛСП2, для регистрации ОПО в Реестре заявитель должен предоставить в том числе "копию текстовой части подраздела "Технологические решения" проектной документации (документации) на производственные объекты капитального строительства (с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы, утверждения и (или) регистрации в органах исполнительной власти данного заключения экспертизы)". До нашего РТН это дошло с запозданием - проблема приобрела массовый характер в 2021 году, когда при приемке стали один за другим заворачивать проекты, выполненные за несколько лет до этого, по причине отсутствия "копии текстовой части подраздела "Технологические решения"".
Первое время "прокатывало" на титульном листе добавить фразу "Технологические решения". Потом эту лавочку прикрыли из-за несоответствия состава раздела требованиям ПП РФ №87. Хорошо, мы подходим формально: хотите копию текстовой части раздела ТХ - получайте, а нет - в перечне документов, которые проходили ЭПБ, текстовой части раздела ТХ нет. Приходилось договариваться с экспертизой (ЭПБ), чтобы те внесли изменения в свое заключение.
Следующая фишка - несите копию текстовой части раздела ТХ и заключение гос/негос экспертизы, т.к. строительство нового участка газопровода является чем угодно (строительством, реконструкцией), но только не техническим перевооружением - читайте внимательно определение термина "техническое перевооружение". С одной текстовой частью раздела ТХ гос/негос экспертизу не пройдешь, одним разделом ТХ (текстовая + графическая части) тоже не отделаешься. В общем нужна ПД в полном объеме по ПП РФ №87... Со всеми вытекающими последствиями...
Цитата ЛСП2 ()
Чтобы вопрос с внесением изменения в сведения об ОПО решить достаточно примитивного проекта тех.пера с ЭПБ.
Я бы с такой легкостью не утверждал этого, т.к. строительство новой БМК меняет параметры ОПО и может потребовать установления или изменения СЗЗ, а это гос/негос экспертиза.
Сам лично не считаю установку новой (дополнительной) БМК техническим перевооружением.
Цитата Невинком ()
Вопрос, какой состав ПД подготовить на вторую БМК?

На мой взгляд ответ очевиден - если нужна ПД, то ПД в объеме ПП РФ №87.
 
 